麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 請勿發表無意義的帖子
    yyy313
    大樹
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 181 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 2718 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-10-19
    最后登錄: 2013-03-12
    查看yyy313的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-02-14 17:03
    建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
    樓主留言:
    壓力傳感器在總出水管上。
    ykykkhor
    Best Regards,YK
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 139824 分
    在線時間: 561(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2025-01-18
    查看ykykkhor的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-02-14 19:00
    1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
    2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
    3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
    4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)
    283596603
    盟主
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 138 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 1075 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2010-06-15
    最后登錄: 2024-11-11
    查看283596603的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-02-14 23:06
    作檢測延時,就是系統壓力上升到上限值一定時間后如果還是高,就停止備用泵。下限檢測也一樣。這樣就給了PID控制的泵有足夠的時間來調整。另一方面可以像樓上說的 再調整下PID參數,不過以我的經驗看 效果并不理想,因為你多開一個泵 它的瞬時壓力是很大的,需要一定的時間來調整。另一方面,就是樓上說的把壓力傳感器 裝在靠近供水末端,這樣的話 瞬時啟動或停止的沖擊壓力就不會那么快被檢測到。這類系統我建議還是用大的變頻器,就一個泵調節來做PID控制(不要附屬泵之類的),就不會存在類似的問題。
    樓主留言:
    謝謝您的建議。

    現在是用一個大泵(160kw,變頻器調節)做主供水,壓力不夠時依次啟動工頻備用泵(110kw)。PLC也有1分鐘延時。但是PID表調節變頻器始終跟不上,系統很快就過壓關泵了。根據您的經驗,不知道重新整定PID參數能不能避免這個問題。(由于系統不能停,所以一直沒重新整定PID)。
    caoxinhua735
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 147 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 1114 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-11-01
    最后登錄: 2018-04-28
    查看caoxinhua735的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-02-14 23:59
    樓上學習了
    xp7921
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 470(小時)
    注冊時間: 2010-08-22
    最后登錄: 2025-01-18
    查看xp7921的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-02-15 07:23
    .樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

    1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
    2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
    3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
    樓主留言:
    謝謝!
    “3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。” 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1610 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2025-01-02
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-02-15 07:54
    我看你的系統還不夠完善,應該使用工頻泵作為主泵,變頻泵作為壓力調節之用,你的出水壓力才會恒定,不然你的系統是會有沖擊。若是按你的方案,要做到壓力很穩定很難做到,因為你的PID的很難做到壓力穩定又受沖擊時候快速反映快的效果。除非兩臺都用PID調節,用PLC計算PID的值,通過通信來控制變頻器
    樓主留言:
    謝謝。 您的這個建議也很好。

    我這個是自來水供水。現在的問題,就像您說的在切泵瞬間壓力出現沖擊時,PID很難做到快速反映。
    變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-02-15 08:29
    目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。
    jq_2007
    !@#$
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 1300 點
    下載積分: 381 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-03-31
    最后登錄: 2025-01-14
    查看jq_2007的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-02-15 08:44
    我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
    樓主留言:
    主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 日本中年妈妈内裤| 和日本免费不卡在线v| 国产一区二区韩国一区二区日本一区二区 | 天天综合网天天综合色| 精品天天综合| 免费看成人AA片无码视频羞羞网 | 99热久久国产精品这里有| 国产精品欧美一区二区三区| 91人人揉日日捏人人看| 波多野结衣系列一区二区三区| 亚洲av成人无| 91精品欧美激情| 日本一大新区免费高清不卡| 岛国岛国免费V片在线观看| 久久久久人妻无码视频| 午夜性做爰A片免费看| 国产三级精品视频| 四虎影视网站| 久久久国产精品无码人妻| 人妻夜夜爽爽88888视频| 国产麻豆AV一区二区三区| 日日更新国产| a级毛片无码无遮挡| 日日摸夜夜添夜夜添高潮免费A片 日日摸夜夜添夜夜添久久 | 国产AV亚洲精品久久久久 | 麻豆综合网| 精产国品一区二区三产区| 大胆日本无码一区二区| 国产精品久久久久久亚洲小说| 永久免费的无码中文字幕| 成人片网站在线| 无人区在线高清完整免费版| 久久综合亚洲| 欧美激情一区二区三区AA片| 成人午夜AV亚洲精品无码网站| 华人亚洲欧美在线| 国产在线免视频一区二区| 东京干男人| 无码中文字幕热热久久| 中文字幕乱码人在线视频1区 | 精品国产日韩一区二区三区|