請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-01-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 少妇熟女视频一区二区三区| 亚洲成av人片天堂网久久浪潮| ds精品| 无码人妻无码专区| 91久久精品亚洲一区二区三区| 日本又黄又爽又色又刺激的视频 | 黄视频在线观看www免费| 乱人伦人妻中文字幕无码| 日本H无码黄肉动漫后宫| 韩国精品一区二区无码视频| 亚洲AV无码一区二区高潮| 岛国va毛片高清| 少妇精品无码一区二区免费视频 | 伊人久久精品无码二区色欲| 99久久999久久久综合精品涩| 日韩精品福利片午夜免费观| 欧美躁天天躁无码中文字| 久久久久久久精品成人热 | 精品无码国产自产拍在线观看| 99久久国产露脸精品竹菊传煤| 国产精品成人免费视频网站京东| 一区一精品| 91在线视频播放| 日本黄页88网成品网站| 一级日本高清视频免费观看| 精品国产av一区二区三| 精品久久久久中文字幕人妻色诱 | 成人免费午夜无码视| 天天综合网人人网在线| 日韩亚洲国产欧美精品| 男女羞羞涩涩视频| 四虎天海翼| 国产综合久久久久影院| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 国产99久久久国产精品成人 | 中文字幕日本在线观看| 国产区男人本色在线观看| 日产精品高清观看免费| 成人乱人伦视频在线观看| 日韩欧美国产高清| 久久久精品久久久久三级|