請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区国产四区| 日本无码WWW在线视频观看| 亚洲精品乱码久久久久久97| 内射白浆一区二区在线观| 韩国日本三级三级人| 久久97精品久久久久久久看片| 国产精品久久久久久52AVAV| 国产成人免费福利a片| 亚洲高清国产拍精品26u| 欧美成人黄色片| 六月丁香婷婷综合在线观看| 日韩美女自卫慰黄网站| 国产精品亚洲专区一区| 亚洲日韩精品一二三四五六七区| 91麻豆精品国产一级| 欧美日韩国产综合在线播放| 天天综合网天天综合色| 国产日韩视频观看| 一区二区三区波多野结衣| 91人妻无码一区二区精品免费| 日本熟妇乱人伦A片一区| 在线观看精品自拍视频| 韩国羞羞秘密教学子开车漫书| 99re这里只有| 成人v专区精品无码国产| 日韩精品人妻v一区二区三区| 欧美精品亚洲精品日韩专区| 久久精品人人做人人爽| 国产成人免费| 国产91精品免费| 熟女乱p网| 在线欧美 精品 第1页| 久久久精品中文字幕综合| 大胆日本无码一区二区| 多人伦精品一区二区三区一级| 色一情一乱一伦一区二区三区日本 | 国产91丝袜在线观看| 思思久久99| 麻豆免费观看高清完整视频| 精品国产一级在线观看| 亚洲一本视频|