麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-09 11:36
一臺75KW的電動機,用變頻器啟動省電,還是接觸器啟動省電,動作要求,1分鐘啟動1到2次。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sdh6061431)
  • 下載積分:+1(易志剛) 你看看我回的,能幫到你 ..
    pengxiaowu12
    隨便逛逛
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 1455 點
    下載積分: 6791 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-03-10
    最后登錄: 2023-06-21
    查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-04-09 11:38
    補充一下,啟動正常后,大概40秒到1分鐘又需要停止,重復以下動作
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sdh6061431)
    pretco123
    不為失敗找理由,只為成功找方法
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 2483 個
    工控威望: 1779 點
    下載積分: 83784 分
    在線時間: 1529(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2024-12-31
    查看pretco123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-04-09 11:42
    啟動這么頻繁啊!那接觸器的效果還一般,觸點易老化..還是用變頻器吧!
    taojie718
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 211 個
    工控威望: 352 點
    下載積分: 790 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2009-09-04
    最后登錄: 2019-04-10
    查看taojie718的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-04-09 11:55
    因為電機比較大起動頻繁,個人覺得還是用軟啟比較好。
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2010-04-09 12:26
    用在什么地方,怎么那么頻繁呀。接觸器是肯定吃不消的,而且啟動時電流沖擊太大,浪費電呀。變頻器在1分鐘啟停幾次不知效果好不好。
    hta
    HHTA
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 141 點
    下載積分: 4448 分
    在線時間: 246(小時)
    注冊時間: 2009-11-05
    最后登錄: 2024-11-04
    查看hta的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2010-04-09 12:36
    變頻不是很好,如果用變頻這么頻繁啟停估計會出現過載,可以考慮軟啟動
    w7861
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 563 點
    下載積分: 1051 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2006-11-27
    最后登錄: 2025-01-02
    查看w7861的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2010-04-09 13:18
    一分1分鐘啟動1到2次  我看什么都受不了  變頻器  軟啟都要大幾個檔次差不多
    pengxiaowu12
    隨便逛逛
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 1455 點
    下載積分: 6791 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-03-10
    最后登錄: 2023-06-21
    查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-04-09 13:51
    電機用在液壓上面的,靠PLC信號讓電機啟動,(有一個光電開關檢測型號)光電開關有型號電機啟動。液壓閥動作。動作完成后停止。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sdh6061431)
    wtj123
    我愛我家
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 295 點
    下載積分: 675 分
    在線時間: 52(小時)
    注冊時間: 2008-07-23
    最后登錄: 2024-07-02
    查看wtj123的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-04-09 15:22
    重新設定程序,不要讓電機停下來,讓液壓閥工作就行了,你這樣頻繁的啟動,不僅耗電,而且對電機及啟動裝置的使用壽命大大的降低;到頭來得不償失!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wxyqzjl)
  • 下載積分:+2(mqgmqg) 熱心助人
    bigluo
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 387 個
    工控威望: 912 點
    下載積分: 2724 分
    在線時間: 73(小時)
    注冊時間: 2007-12-14
    最后登錄: 2021-05-15
    查看bigluo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-04-09 15:25
    這種程序設計方法不行。。。
    什么啟動器都受不了的,再說,用軟啟動器啟動的時間更長,不符合要求。
    改控制流程吧。
    金海洋
    工控人家園,工控一家人
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 325 個
    工控威望: 521 點
    下載積分: 6984 分
    在線時間: 186(小時)
    注冊時間: 2010-02-28
    最后登錄: 2025-01-07
    查看金海洋的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-04-09 16:33
    還不如電機不停,弄個裝置控制電機與設備的聯軸節連接和分開也比用頻繁啟動省電
    yyy313
    大樹
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 181 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 2718 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-10-19
    最后登錄: 2013-03-12
    查看yyy313的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2010-04-09 18:12
    九樓的方法是正解,且類似工業設備一般都是這么設計的。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲一级毛片在线| 亚洲 欧美 小说 图片 视频| 亚洲成a人片在线观看你懂的| 久久精品熟女亚洲av麻豆| 免费亚洲成人| 国产成人福利精品在线观看| 手机版免费av在线| 国产精品麻豆| 国产毛片欧美毛片久久久| 亚洲AV无码一区二区色情蜜芽| 久久精品一区二区免费看| 国产最新无码专区在线| 亚洲自偷自拍另类第1页| 无码视频七区| 精品欧美一区二区三区四区| 自拍一区在线| 久久无码精品系列| 精品自拍视频在| 91精品国产综合久久香蕉| 国产一区日本二区欧美三区| 久久精品网站免费观看| 日干夜操| 99久久伊人精品波多野结衣| 泷泽萝拉第一部av4k高清在线播放 | 中文字幕无码乱码人妻系列| 18成禁人视频免费网站| 久久精品国产亚洲不v麻豆| 最新国产在线精品视频| 久久久久久人妻一区二区三区| 久久99精品国产| 中文字幕亚洲男人的天堂网络| 日本中文字幕| 精品国产一区二区av片| 亚洲伊人色综合网站| 亚洲国产精品日本无码网站| 国产中文真人一级a爱做片| 亚洲精品无码成人| 亚洲欧美一区二区久久| 国产欧美精品区一区二区| 无码人妻aⅴ一区二区| 激情五月婷婷综合|