pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
|
我想加一個傳感器控制壓力。檢測到壓力了變頻器速度自動加上去,沒有檢測到變頻器停止或者在10HZ左右運行,這樣大家認為可以不,大家看看我的意見,在看看有好的辦法不。 |
---|---|
|
xuguodong
級別: *
|
我覺得還是用變頻器來啟動比較好 如果你用接觸器來啟動,他啟動的電流貼別的大,對電機轉子傷害比較大。況且你啟動也是比較頻繁的 個人覺得還是用變頻器啟動較好 |
---|---|
|
xieruchao
級別: 略有小成
|
1.用軟起動比較好; 2.讓油路有一個卸荷回路,不用頻繁起動(20年前就有了),也就是說液壓行程到位后,讓電機處于輕載狀態 |
---|---|
|
zxcvbnm1234
級別: 略有小成
|
建議不要這樣頻繁啟停電機 |
|
---|---|---|
|
a271156864
級別: 家園常客
|
前面的說的對 不要電機停下來! 讓閥停 不過你的卸壓系統一定要做好 可以去參考壓鑄機!! |
---|---|
|
grt
級別: *
|
你這個問題屬于液壓控制系統的應用問題。電機是不能頻繁啟停的,特別是大型電機,否則容易燒毀電機,間斷運行的電機不一樣,在該系統電機不用頻繁啟停,用PLC控制相應的壓力控制閥即可滿足系統要求,系統處于泄壓時,一般認為負載為0。 |
---|---|
|
yhnt
級別: 論壇先鋒
|
這么大功率的電機帶動的油泵應該不是定量泵了吧。 如果是變量泵,那么液壓系統在非高壓狀態下電機負載應該很低。 如果用的是定量泵,那么可以用液壓閥進行控制,在非高壓工況下卸荷。 頻繁啟動這么大的電機對電機壽命有很大的影響。 |
---|---|
|
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
|
如果您是用在液壓上的,可以選用伺服泵+驅動器。這樣的配置是目前最省電的,可以在3秒內達到全速。如想進一步了解請聯系我,我這邊有這樣的方案。 |
|
---|---|---|
|