請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年? 我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變去),有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。 電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN. 請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
有可能電池沒電了! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ygkhappy
級別: 略有小成
|
FX系列電池壽命為3-5年,估計是電池沒有電所導致,換新電池試試 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
konev
級別: *
|
電池標稱年限為5年,溫度高的話,老化的會更快。LZ檢查一下前面板上的電池燈吧,如果亮,就說明該換電池了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
不是電池問題,我當然先測量電池啊。 報警的時候,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了。請大家仔細看看貼,如果是電池問題,怎么會一會指令錯誤,一會內存錯誤,還有電池報警,跟計算機通訊不會發生問題的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
你所描敘的狀況與電池沒電了相似! 不知道你是如何測量的? 再者這么多年積塵也會不少吧! [ 此帖被daizhi在2009-06-11 10:00重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
如何測量?萬用表如何?暈倒了,這也問? 跟電池沒電了相似?請你了解清楚再來發言吧,不相信你可以去掉電池,看看計算機是否能和PLC通訊,只要程序還在,任何意外都不會發生,甚至和上位機都不會失去聯系,和計算機通訊更沒有問題,而且,報警不會一會這樣,一會那樣的,我這里使用的PLC有上百臺,PLC電池電壓低的情況見得太多了,只是PLC停止工作而已。再有,由于設備工作在潔凈車間,內部有很嚴格的防塵標準,工作人員都穿潔凈服,進入之前都要風淋,灰塵非常少,而且,PLC我們都打開過了,干凈的像新的一樣。 還有,你看我開始發帖的時候說沒說,在辦公室能堅持正常運行很長時間,電池掉電是這樣的么? 我可以1000%的告訴您,不是電池問題,好吧,實在不相信,我換過電池了,不要糾纏在電池上了,如果電池問題都解決不了還能做設備么? 感謝您的關注吧。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
淡定淡定! 作為在現場發現故障的見證人,樓主掌握的肯定是第一手資料,樓下大家也是根據您描述的現象來猜測和分析。 如果樓主認為并非電池的原因,那么請再多舉例說明。例如您以前出現故障的三臺PLC是怎么修復的,直接換了新的?例如您在辦公室接電運行了多長時間呢?您也說了,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了,這說明什么? [ 此帖被sjm213在2009-06-21 13:08重新編輯 ] |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
早像這樣說明不就簡單了嗎?直接說電池換過,故障依舊! 如何測量?這也分在線和離線測量!作為依據,自然會有所差異! 如果單獨運行正常,那么可能性之一:來自現場的干擾。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jian731019
級別: *
|
其余三臺怎么修復的?老實說,換新的了。。。。可要是后面還是壞(沒換過的還有好多呢)老是這么換,換不起啊。 還有一臺能在設備上工作,時好時壞,出問題時關機,開啟,重復幾次有時候就能復位正常工作。 昨天換下來一臺,在辦公室嘗試,一開始也是有混亂的錯誤報警,下午能正常工作了,一直沒有其他問題,昨天一直運行到現在,看起來工作個幾天也沒問題。 電池指示燈沒亮,內部報警位卻動作了?我個人理解,CPU出錯,或者是CPU外圍某個元件時好時壞,但是這種原件應該有很長的壽命,在這半年時間里連續損壞,要么就是元件本身質量有問題,要么就是外部原因引起元件問題,外部原因無非就是兩種考慮,一是溫度,二是噪聲干擾對元件軟擊穿。PLC外部溫度不算高,手摸上去只是略微有點燙,大概40-50度之間,但是內部溫度無法測量,估計不是很低,因為里面有幾臺的部分電解電容外皮有些破裂,我們嘗試更換了電解電容,沒有改善。 內部電源我們也做了測量,在故障發生時,24V,5V,全都正常。 如果是干擾問題,那么以前為什么工作了6年都正常呢?或者某個階段,供電電網存在問題?會不會是PLC本身的質量問題呢? 即使是電氣高手,不在現場,分析問題可能也很困難。我是想是否有人經用FX系列PLC經歷過同樣的問題,大概的思路和方向給個指導。 多謝各位。 |
---|---|