請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年?

我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變去),有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。

電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN.

請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 對實際問題密切跟蹤,為 ..
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-06-10 13:33
    有可能電池沒電了!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ygkhappy
    級別: 略有小成
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 532 分
    在線時間: 61(小時)
    注冊時間: 2007-11-08
    最后登錄: 2019-09-04
    查看ygkhappy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-10 15:25
    FX系列電池壽命為3-5年,估計是電池沒有電所導致,換新電池試試
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    心情不錯
    級別: 家園常客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 821 個
    工控威望: 908 點
    下載積分: 7032 分
    在線時間: 1620(小時)
    注冊時間: 2007-07-13
    最后登錄: 2024-11-29
    查看心情不錯的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-06-10 17:02
    更換電池  試試
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    konev
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看konev的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-06-10 20:21
    電池標稱年限為5年,溫度高的話,老化的會更快。LZ檢查一下前面板上的電池燈吧,如果亮,就說明該換電池了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-06-11 09:28
    不是電池問題,我當然先測量電池啊。

    報警的時候,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了。請大家仔細看看貼,如果是電池問題,怎么會一會指令錯誤,一會內存錯誤,還有電池報警,跟計算機通訊不會發生問題的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創,加分獎勵
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-06-11 09:52
    引用
    引用第5樓jian731019于2009-06-11 09:28發表的  :
    不是電池問題,我當然先測量電池啊。

    報警的時候,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了。請大家仔細看看貼,如果是電池問題,怎么會一會指令錯誤,一會內存錯誤,還有電池報警,跟計算機通訊不會發生問題的。

    你所描敘的狀況與電池沒電了相似!
    不知道你是如何測量的?
    再者這么多年積塵也會不少吧!
    [ 此帖被daizhi在2009-06-11 10:00重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-06-11 10:45
    引用
    引用第6樓daizhi于2009-06-11 09:52發表的  :

    你所描敘的狀況與電池沒電了相似!
    不知道你是如何測量的?
    再者這么多年積塵也會不少吧!


    如何測量?萬用表如何?暈倒了,這也問?
    跟電池沒電了相似?請你了解清楚再來發言吧,不相信你可以去掉電池,看看計算機是否能和PLC通訊,只要程序還在,任何意外都不會發生,甚至和上位機都不會失去聯系,和計算機通訊更沒有問題,而且,報警不會一會這樣,一會那樣的,我這里使用的PLC有上百臺,PLC電池電壓低的情況見得太多了,只是PLC停止工作而已。再有,由于設備工作在潔凈車間,內部有很嚴格的防塵標準,工作人員都穿潔凈服,進入之前都要風淋,灰塵非常少,而且,PLC我們都打開過了,干凈的像新的一樣。

    還有,你看我開始發帖的時候說沒說,在辦公室能堅持正常運行很長時間,電池掉電是這樣的么?

    我可以1000%的告訴您,不是電池問題,好吧,實在不相信,我換過電池了,不要糾纏在電池上了,如果電池問題都解決不了還能做設備么?

    感謝您的關注吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 支持原創,加分獎勵
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5205 個
    工控威望: 7429 點
    下載積分: 158907 分
    在線時間: 3167(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-15
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-06-11 11:10
    淡定淡定!

    作為在現場發現故障的見證人,樓主掌握的肯定是第一手資料,樓下大家也是根據您描述的現象來猜測和分析。

    如果樓主認為并非電池的原因,那么請再多舉例說明。例如您以前出現故障的三臺PLC是怎么修復的,直接換了新的?例如您在辦公室接電運行了多長時間呢?您也說了,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了,這說明什么?
    [ 此帖被sjm213在2009-06-21 13:08重新編輯 ]
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-06-11 12:09
    早像這樣說明不就簡單了嗎?直接說電池換過,故障依舊!
    如何測量?這也分在線和離線測量!作為依據,自然會有所差異!
    如果單獨運行正常,那么可能性之一:來自現場的干擾。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-06-11 13:46
    引用
    引用第8樓sjm213于2009-06-11 11:10發表的  :
    淡定淡定!

    其余三臺怎么修復的?老實說,換新的了。。。。可要是后面還是壞(沒換過的還有好多呢)老是這么換,換不起啊。

    還有一臺能在設備上工作,時好時壞,出問題時關機,開啟,重復幾次有時候就能復位正常工作。

    昨天換下來一臺,在辦公室嘗試,一開始也是有混亂的錯誤報警,下午能正常工作了,一直沒有其他問題,昨天一直運行到現在,看起來工作個幾天也沒問題。

    電池指示燈沒亮,內部報警位卻動作了?我個人理解,CPU出錯,或者是CPU外圍某個元件時好時壞,但是這種原件應該有很長的壽命,在這半年時間里連續損壞,要么就是元件本身質量有問題,要么就是外部原因引起元件問題,外部原因無非就是兩種考慮,一是溫度,二是噪聲干擾對元件軟擊穿。PLC外部溫度不算高,手摸上去只是略微有點燙,大概40-50度之間,但是內部溫度無法測量,估計不是很低,因為里面有幾臺的部分電解電容外皮有些破裂,我們嘗試更換了電解電容,沒有改善。

    內部電源我們也做了測量,在故障發生時,24V,5V,全都正常。

    如果是干擾問題,那么以前為什么工作了6年都正常呢?或者某個階段,供電電網存在問題?會不會是PLC本身的質量問題呢?

    即使是電氣高手,不在現場,分析問題可能也很困難。我是想是否有人經用FX系列PLC經歷過同樣的問題,大概的思路和方向給個指導。

    多謝各位。
    本帖最近評分記錄:
    11樓  發表于: 2009-06-11 14:10
    1. 請問新更換在設備上運行時正常的嗎?
    2. 設備上原來的PLC是同一批次生產的?莫非樓主中彩了?

    這樣的情況比較少見,望daizhi兄跟蹤!

    建議樓主聯系設備制造商和三菱售后到現場分析,并歡迎樓主將結果在該貼公布!

    主站蜘蛛池模板: 91精品日韩| 久久久久久亚洲精品人妻少妇| 欧美日韩精品一区二区视频| 麻豆视频传媒三区| 久久精品久久久久久久久人| 精品国产伦一区二区三区在线| 国产无码精品在线观看| 国产精品久久精品第一页不卡| 国产成人无码aa精品一区19| 成人免费无码成人影院日韩| 91制片厂制作果冻传媒168中字| 精品人体无码一区二区三区| 青青草成人费观看| 国产素人自拍| 麻豆成人AV久久无码精品| 亚洲精品黄网在线观看| 在线视频一区二区日韩国产| 亚洲AV无码一区二三区| 日本精品久久久久精品三级综合亚洲一区二区三区 | 国产高潮抽搐喷浆视频| 波多野一区二区| 欧美综合自拍视频网站| 国产成人av激情在线播放| 久久久免费观看| 国色天香精品一卡2卡三卡4卡 | 国产丰满人妻一区二区| 凹凸精品熟女在线观看| 亚洲欧洲日本久久久精品| 国产福利姬喷水福利在线| 北条麻妃国产九九九精品视| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 久热精品6| 男女羞羞无遮掩视频免费网站| 日本亚洲最大的色成网站www| 亚洲av永久精品放毛片小说| 欧美性与交视频在线观看| 精品亚洲va无码一区二区三区| 国产精品无码一区二区三区免费| 成人精品综合免费视频| 亚洲欧美精品在线| 漂亮人妻被强中文字幕|