青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
請問各位大神,我用DRVI 定位指令,發出去的脈沖沒走完就停止了,Y0,Y1,Y2對應的剩余脈沖數怎么清零 還有就是如圖所示,應用程序中這么用DRVI指令,會誤操作嗎 有時程序會報錯,定位指令重復在一個脈沖輸出上 然后這個程序,3U+2N-1PG,4軸,用了1pg之后,發現盡管是多軸運動,定位指令的脈沖和速度向一條指令中賦值比較不會出錯,這個程序還沒優化,定位指令用的挺多的,請各位給個建議,怎么優化比較好 還想問一下各位大神,用了ZRN指令后,因為ZRN不帶方向,然后同一個軸用DRVI指令之后,輸入負值脈沖不改變方向,有什么辦法解決 [ 此帖被青年加油在2020-06-13 19:07重新編輯 ] |
---|---|
|
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
|
D8140,D8142對應的是Y0,Y1再用PLSY,PLSR指令時的脈沖統計存放, 我想知道用DRVI 指令時,Y0,Y1,Y2,實時脈沖數在哪里存放, 然后我用DMOV K0 去清零剩余沒走完的脈沖數 |
---|---|
|
珂971103
級別: 正式會員
|
有程序圖???我看一下,沒猜錯的話,不是相對定位指令脈沖問題,而是驅動定位指令的那個點有問題。 樓主留言:如圖,相對定位,到達某一點停止,定義的距離并沒有走完,該怎么清除剩余的脈沖 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
贊同! |
|
---|---|---|
|
珂971103
級別: 正式會員
|
1.如果脈沖數是定好的話,那就m18晚一點復位,還有那一系列的常閉在脈沖數沒跑完時不予斷開,那多余脈沖數就沒必要清零。反之脈沖數不是定好的話,那就改脈沖數。 2.三菱3u晶體管或晶閘管編程器只有前兩三個點能做伺服脈沖方向和脈沖數點,你方向點用錯了,這就是你方向改變不了的原因。 樓主留言:1路脈沖Y0 - 方向Y4 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
如圖,我的意思是,同一個脈沖輸出,就是一個電機 用了回原點指令時也要OUT Y5方向信號 這個時候用 DRVI 指令 改變脈沖數為負數時,電機方向就不會改變了 因為方向信號寫在程序中,程序掃描到方向信號沒導通,所以脈沖數為負數時,不會改變方向 那請問,這種情況該怎么辦 |
---|---|
|
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
現在是這個圖中的定位指令總是報錯,但是沒有影響設備運行,但是擔心會有影響,所以解決它是最主要的 回起點的程序不用回原點指令的原因就是上面我說的 用了ZRN之后,DRVI指令中的脈沖數據(觸摸屏中寫好的正數、負數)就不能改變方向了 大神們,求解答啊 |
---|---|
|
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
都互鎖了,脈沖輸出Y2在別的定位運行時,這步也不會導通的啊,這是為啥 |
---|---|
|
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
|