xuwlhhui
級別: *
|
FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入 請問 DC輸入 是什么意思啊? 輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎? 還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號 |
---|---|
|
haifengxp
級別: *
|
AC電源說的是PLC的供電電源 FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了 輸出Y0等端子是需要DC的 我是初學的,表達不怎么清楚, 如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者 再仔細看看手冊 |
---|---|
|
xuwlhhui
級別: *
|
輸出斷4點一個COM,這4點應該在同一性質電壓上,可以是直流,也可以是交流。 看到 輸入是DC輸入,那么在配線時要用多大電壓的直流電源供給在輸入端的開關上 謝謝 |
---|---|
|
xuwlhhui
級別: *
|
這個 我明白 謝謝你 |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的 COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了 |
---|---|
|
xuwlhhui
級別: *
|
恩,明白了,謝謝各位 |
---|---|
|
liushiyong
級別: 略有小成
|
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在 L N 端子上的電源;(上面師傅說的對) 一般多數輸入X都是用24V直流(接光電或接近開關等)和輸出Y48V交流(接控制電源等),也要看COM端子接什么,能和這個COM端子構成通路的X或Y就必須接什么。 我也是初學者,不知說的是不是很正確,請各位指導。 |
---|---|
|
pony123
級別: *
|
我也說說 PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交電,額定是100V----240V. DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點. 輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制. |
---|---|
|
pony123
級別: *
|
我也說說 PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交流電,額定是100V----240V. DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點. 輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制. |
---|---|
|