麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-19 16:13
FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入

請問 DC輸入 是什么意思啊?
輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎?

還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 16:38
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-19 16:40
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-19 17:25
引用
引用第1樓haifengxp于2008-06-19 16:38發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊


輸出斷4點一個COM,這4點應該在同一性質電壓上,可以是直流,也可以是交流。

看到 輸入是DC輸入,那么在配線時要用多大電壓的直流電源供給在輸入端的開關上

謝謝
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-19 17:26
引用
引用第2樓haifengxp于2008-06-19 16:40發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源


這個 我明白

謝謝你
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20333 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-17
查看天空流星的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-19 18:12
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-19 18:36
引用
引用第5樓king125于2008-06-19 18:12發表的  :
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了


恩,明白了,謝謝各位
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-19 19:09
學習了
liushiyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 764 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-03-06
查看liushiyong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-23 14:30
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源;(上面師傅說的對)
一般多數輸入X都是用24V直流(接光電或接近開關等)和輸出Y48V交流(接控制電源等),也要看COM端子接什么,能和這個COM端子構成通路的X或Y就必須接什么。
我也是初學者,不知說的是不是很正確,請各位指導。
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-25 09:35
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-25 09:38
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交流電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-06 15:44
AC,DC是輸入,輸出PLC的要求.同時連接COM口要對應.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本免费一区二区视频| 日韩精品不卡| 国产1区2区3区亚芒| 2024国内自拍性爱视频| 一本色道久久综合亚洲精品蜜桃 | 亚洲精品无码国模| 国产精品免费网站| 国产第一草草影院| 四虎影视库免费永久视频| 高清拍拍拍无挡国产精品| 男人天堂网夜色99视频| 久久综合亚洲精品一区二区| 亚洲av综合色区无码二区偷拍 | 国产精品国产成人三级| 狼人大香伊蕉国产WWW亚洲| 久久久久精品国产电影| 2024无码国产在线视频| 亚洲经典三级| 国产99久久久国产精品免费看| 欧美性爽交A片大全| 久久免费看少妇高潮A片JA| 91九色网址| 日本mv在线天堂不卡| 国产视频中文字幕| 日日摸天天碰中文字幕| 欧美内射深喉中文字幕| av无码国产在线| 欧美一级夜夜爽| 国产三级电影在线| 男人用嘴添女人私密视A片| 久久精品国产亚洲av夜夜| 亚洲国产日韩无在线播放| 四虎影在线影| A欧美爰片久久毛片A片| 一本道无线中字| 国产黄网永久免费| 日韩欧美视频一区二区在线观看| 欧美日韩精品国产一区在线| 麻豆丰满少妇chinese| 丝袜长腿aⅴ| 99久久无码一区人妻a片蜜|