目前有2臺機器,相距20米左右,每臺使用2臺J3伺服,每臺輸入輸出點數大概各32點,沒有其他控制要求 由于客戶指定plc cpu必須用Q06UDEHCPU,為了節省成本,打算采用一個Q06UDEHCPU+cclink遠程模塊控制兩套系統,這樣可以節省一個cpu。 現在糾結的是:4個伺服我是QD75+J3A來控制好還是用Q172H+J3B來做好,這兩種系統我都做過項目,當時沒太關注成本,這次對成本控制要求比較高,求助各位要是你做這個項目會選擇哪個? 用QD75+J3A我的電機線和編碼器線就要拉很長,Q172H+J3B可能成本會增加,但用起來會方便很多 @ymmfa |
|
---|---|---|
|
ap0804303
級別: 探索解密
|
太深奧了,看不懂。有空教教我吖! 有好的學習資料麻煩發給我郵箱ap0804303@163.com,謝謝了 |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
多來這里交流交流就會了 |
|
---|---|---|
|
山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
|
友情幫頂 |
|
---|---|---|
|
gk543234999
級別: 探索解密
|
QD75MH4+J3-B QD77MS4+J4-B |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lcl0904
不清楚
級別: 略有小成
|
才4個軸,應該差不多,B的應該貴一些 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
就4個軸才難選,多的話直接選b了 |
|
---|---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
以前只用過QD75D和Q173H,沒注意到QD75MH4,感謝提醒 [ 此帖被冰糖在2013-05-26 13:11重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|