目前有2臺機器,相距20米左右,每臺使用2臺J3伺服,每臺輸入輸出點數大概各32點,沒有其他控制要求
由于客戶指定plc cpu必須用Q06UDEHCPU,為了節省成本,打算采用一個Q06UDEHCPU+cclink遠程模塊控制兩套系統,這樣可以節省一個cpu。
現在糾結的是:4個伺服我是QD75+J3A來控制好還是用Q172H+J3B來做好,這兩種系統我都做過項目,當時沒太關注成本,這次對成本控制要求比較高,求助各位要是你做這個項目會選擇哪個?
用QD75+J3A我的電機線和編碼器線就要拉很長,Q172H+J3B可能成本會增加,但用起來會方便很多
@ymmfa