anler
級別: 探索解密
|
臺達伺服驅動器安裝后,馬達不轉動,但是驅動器顯示數卻一直往上加,參數都正常,實在不解? 型號是—AB的,各位指教 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
請參照驅動器手冊,根據面板報警字符查看故障代碼。分析故障原因~ |
|
---|---|---|
|
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
|
馬達不轉動,但是驅動器顯示數卻一直往上加。你的馬達不轉動你看仔細了嗎?會不會是馬達在轉動,而聯軸器沒緊固,所以看起來好像電機不轉動。還有你的驅動器數值一直往上加,具體是什么數值?說明白點。 |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
連線有問題吧,臺達有這種現象,就是伺服脈沖并沒有進入到伺服驅動器,或者說脈沖信號接反都會有這種現象的,試試吧 |
---|---|
|