張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
-------------------同一套步進電機,同一套絲桿,.同樣一套治具負載,為什么單片機可以驅動他非常順利進行往返排線,而改用PLC卻無法達到單片機驅動正常速度的1/2,即使這么低的速度,還會出現嚴重的"格格響",這是這什么?(實際使用頻率在600到1700之間不停的波動的) ------------------使用環境" 我是用步進電機做跟隨動作的,即主軸旋轉速度一快,步進電機也快,主軸編碼器速度一慢,速度跟隨著慢這樣的一個繞線機上做排線動作的,請有經驗的朋友們提供支特,謝謝!!! ----------------------------------------------------------------------------------------- 告眾: 因N年沒有用過三菱PLC,所以走了不少彎路,現在發現,問題出在PLC本身上,我用的是FX1S,這個東西基本上是處理不了32位數據的啦,換一個2N什么問題都沒有了,謝謝大家的支特! [ 此帖被張平全在2011-01-22 08:58重新編輯 ] |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
每轉一圈所需脈沖數設置大點,會減少噪音。。。也有可能是在共振區域。步進電機無非是頻率和脈沖數,改變這兩參數。你會解決的,要對自己有信心。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
程序問題,我用FX1S照樣處理32位數據。 |
|
---|---|---|
|
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
|
控制步進電機是應該用FX1S的,因為2N只能用脈沖發生指令,而專用控制步進電機的指令是不能用的, |
|
---|---|---|
|