求教 三菱變頻器,型號A500,開機后,運轉幾分鐘,就報警,E.0C2 此變頻器剛經過維修,維修人員說測試下來沒問題 這種情況,是參數設置有問題,還是變頻器沒修好? 或者還有什么錯誤會導致這種情況? 謝謝 [ 此帖被wangchuan在2011-01-11 18:18重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
根據故障原因查找問題,如果能排除外部原因,則可以認為是還沒有完全修好。 |
|
---|---|---|
|
wangchuan
級別: *
|
謝謝斑竹的解答 現在我把電機拆掉,變頻器空轉,這樣應該是沒有負載了,但是變頻器10-15分鐘同樣報警,是否在參數上可以調整,還是必須要維修? 我想,如果變頻器有問題的話,應該是一開始就報警,而不是空轉一段時間以后才報警,空轉時間有長有短,所以是否是參數上的問題 謝謝 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
變頻器有問題,不一定就開機馬上報警的,運行一會報警的情況很多的。 你的報警代碼是過電流,空載都報過電流報警,你自己分析一下原因出在哪里呢?在電子元件出現不穩定的情況下,也有可能會受到環境溫度或者自身發熱溫度的影響的。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
空載情況下過載應該能夠判斷是變頻器的質量問題,而且是IGBT或者是電流測量電路問題 |
|
---|---|---|
|