引用引用第2樓wwcwwc于2010-12-29 12:50發表的 :編碼器只是位置控制,你要的報警控制這樣在電機運行開始到結束計數(6)個就行了。用計數器與常數6進行比較。至于如何采用編碼器進行位置控制,站上有很多精華貼,上去看看。
引用引用第4樓wwcwwc于2010-12-29 13:00發表的 :我理解的是當電機運行比如是(Y0)得電后,計數器比如(C0)才開始工作。結果與常數6比較。這里的電機不是指電機帶編碼器的,而是指運行轉動的電機(收卷電機)。
引用引用第5樓匯榮鋁業于2010-12-29 13:10發表的 :程序里用到了高速計數器C251,那X0 X1 就被自動占用,C252占用X0 X1 X2. C253X3 X4 X5 .C254X0 X1 X2。C255X3 X4 X5 X7。既然是高速運轉,那就必須用HSCS高速比較置位和HSCR高速比較復位指令。