賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
現在在調試一臺松下伺服馬達,我不知道我驅動器哪里的參數設置錯誤了,馬達就是動不了,那馬達有和PLC勵磁連線啊,通電后馬達手拉不動,驅動器上面也顯示正常,但是手動驅動器的JOG馬達都不動,我查詢它驅動器的馬達不轉原因是指令脈沖頻率太低,但是它到底要我如何設置那些參數呢,我一切都是按照它的操作手冊設置的啊!換一個馬達耶布行.我是用FX2N-1PG來發脈沖給它的,我的接線方式是:1,2,4,6,7,19,29,41,也不知道有沒有錯. |
---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
我用的是正負脈沖控制,不知道你的是不是,不是的話請設置一下PR40~42,祝你成功! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|