95每干事
級別: *
|
我選擇用的是一個S7-200 CPU226的PLC,使用好好的PLC突然出現SF燈亮,這個是什么原因啊?請教各位大蝦。 |
---|---|
|
xujun_127
做一個正直的中國人
級別: 略有小成
|
系統內部故障 |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
樓主是否使用了擴展模塊?如果使用請檢查擴展模塊24V電源是否正常,拔下插在CPU上的模塊連接插頭,看看SF燈是否還亮,若故障依舊,則有可能是PLC故障,不過我用S7-200上百臺,出現過這種情況都是擴展模塊供電電源不正常引起的。 |
---|---|
|
95每干事
級別: *
|
CPU的SF(系統故障) 燈亮有以下幾個原因: 1)CPU運行錯誤或硬件元件損壞.此時如果Micro/WIN還能在線,則可在命 令菜單中進入PLC>Information在線查看,可看到具體的錯誤描述. 2)程序錯誤,如進入死循環,或編程造成掃描時間過長,"看門狗"超時也會造 成SF燈亮. 3)CPU電源電壓可能過低,請檢查供電電壓. 資料參考來源:技成培訓網 |
---|---|
|