寬容
活到老學到老!
級別: 略有小成
|
我有一臺0.4KW臺達變頻器壞了,故障序號顯示OL,我確定是上面顯示面板這塊電路板壞了,不知哪位知道是哪個元件壞了。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
1,拆下電機,讓變頻器空載,運行變頻器,看還報這個故障不? 如果故障,CPU板或者檢測電路壞,這種情況一年內是保修的。 2,如果沒故障,接上合適的電機,并且要確認電機大小,空載運行,看故障不。如果故障也是CPU板壞或者檢測電路壞,這種情況一年內是保修的。 3,如果以上都不故障,變頻器則沒有太大問題,也有可能是內部計算過載的地方出錯。可以把變頻器拆掉,撥掉CPU板與電源板之間的連接線,讓電容放電。然后清除參數,吹一口仙氣,上電運行,正常了。 舉例: A:有一年在江陰某印染廠,有一臺變頻器總報過電流,電工認為變頻器壞了。其實是電機壞了,換臺電機就不報了。 B:有一年在外高橋船廠,有一臺E540就總報過電流,但它也不是一直報,偶爾報。我就觀察它運行時的電流,電流比較接近額定電流值,理論上如果機械那邊負重重一點,就有可能過載。于是我使用步驟3的辦法,再裝上變頻器后,運行時的電流竟然少了20%,就正常運行了。 C:某臺變頻器一直報過電壓,注意,是過電壓。接不接電機都報過電壓,送修廠家,廠家說是變頻器的檢測電路壞了,理論上過電流也有可能出現這種情況。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
寬容
活到老學到老!
級別: 略有小成
|
我說的是已排除了電源板和電機壞了,是顯示這塊線路板壞,只不過是不知哪個元件壞!只是顯示OL! |
|
---|---|---|
|