三菱PLC程序中,如果有中斷存在,也有需要中斷執行的指令(如高速計數)存在,那么在兩者執行是都是中斷的,性之道會不會相互影響呢? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
PLC按先來先服務的原則處理中斷。任何時間點上,只有一個用戶中斷程序正在執行。一旦中斷程序開始執行,它要一直執行到結束。而且不會被別的中斷程序,甚至是更高優先級的中斷程序所打斷。當另一個中斷正在處理中,新出現的中斷需要排隊,等待處理。 -----摘自《S7-200可編程控制器系統手冊》 圖片來自《三菱FX系列PLC編程手冊》 [ 此帖被sjm213在2010-10-09 13:38重新編輯 ] |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
對于自己寫的中斷程序段的執行,你說的肯定是符合的。如果按你說的,正在執行中斷程序,那么多我的高速計數器的計數準確不是就會嚴重影響了嗎? |
---|---|
|