孫發明
級別: *
|
接觸器的輔助點壞了,控制回路的接法為,控制電源a經啟動按鈕去接觸器的線圈,延后回到n 。。 a相接觸器的主觸點下面取一電源經過停止按鈕去接觸器的線圈做自保線即可 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
正常情況下都不這么做,應急時可以。 |
|
---|---|---|
|
chenxiaochun
級別: 略有小成
|
輔助觸點不夠用時可以用主觸點公用,早就用過了 |
---|---|
|
李偉賢
級別: *
|
我想樓主是說。可能主觸頭只有三組都已經用上了。。那個自保的直接跟其中的一組主觸頭接在一起。 這個問題可不可以關鍵看電路。。首先這樣接對操作人員不安全,第二就是對機器本身存在風險! 非得這樣樣看你的電路有沒有隔離了主三相電的變壓器。就是把控制部分電源跟主電源隔離開了,然后還得看接完后不同電壓會不會形成回路。如果沒有就更麻煩了,接錯了后果想得到,短路了!!! 如果電壓高過控制電壓很多,如果共地。。應該至少會把接觸器燒壞。 想的問題太多了。 還是花個幾十元換個接觸器吧。急也不能那樣搞。 只等三分,莫爭一秒。 |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
加一個中間繼電器也可以呀 |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
這是一種應急方法,在實際使用中還是別采用為妙! |
|
---|---|---|
|