現在有一個工程方案,需要主機PLC + 開關量擴展 + 模擬量輸入擴展 + 模擬量輸出擴展,打算采用三菱的FX 1N或FX2N或FX3U的 PLC,3個型號的plc分別能擴展多少個啊?資料上找了好長時間找不到。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
FX1N控制規模:24~128點。 FX2N控制規模:16~256點。 FX3U控制規模:16~384點。 Good Luck |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
也就是沒有模塊多少限制,只要少于上述的點就可以了? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
模塊的鏈接數取決于你使用的模塊類型,以FX2N的鏈接為例,其鏈接FX2N-2AD的數量為8臺,而如果使用FX2N-1RM-SET就只能鏈接3臺,因此,請參照你的樣本。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
模塊不能超過8個,這是CPU限制的,CPU的認不到超過0~7之外的地址。 然后還要看供電,PLC里的5V電是有限的,考慮到這個情況,FX2N一般連接5-6個就差不多了,FX1N連接4個左右比較穩定。 同時還要考慮C兄說的點數上限,這個通常不會超過。 |
|
---|---|---|
|