xxq0603
pazza inter
級別: 探索解密
|
在三菱模擬軟件GX-DEVELOPER中使用子程序調用指令,如下: LD X0 OUT CALL P11 LD X1 OUT T0 K100 FEND P11 LD X2 OUT T1 K100 SRET 按照我的理解是:首先按下X1,T0 計時開始,在計時中,按下X0,就會跳到P11處,T0暫停,按下X2,T1計時開始,等T1運行結束后,返回繼續執行T0,不知道是不是這樣, 而 在模擬軟件中,卻是一直按順序執行下去。 哪位大俠能解釋一下,謝謝! |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
我也搞不清楚這個 子程序調用是怎么個用法 |
|
---|---|---|
|
xxq0603
pazza inter
級別: 探索解密
|
謝謝,,可以調用,但是結束完子程序之后,主程序的T0,還是維持在跳轉之前的計時,不能動作。! |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
要把CALL的指令OFF-->X00 OFF 不然一直在迴圈裡面,TO如何動作 |
---|---|
|
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
X0 X1一直被強制為ON?不復位嗎? |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
LDP X0 |
|
---|---|---|
|
wo120120
級別: *
|
用脈沖怎么計時只計一下就停了?好像不對吧。。。。。它計步了10s了。。。你給在說說。。。。還是不很清楚啊。。 |
---|---|
|