13957574621
級別: 略有小成
|
那位大俠能告訴我,安川變頻器V1000報警跳OV 過電壓,調哪個參數能搞好,謝謝,輸入電壓380,正常。輸出電流也正常 |
---|---|
|
huanglongfei
級別: 探索解密
|
不知變頻器驅動的什么,如果是慣量大負載的在停車出現OV 只要增加減速時間,如果幾個單元的同步系統中出現OV,查看這個單元是否被別的單元拖動在運轉,是的話適當提高運轉頻率。還有就是變頻器內部原因。 |
---|---|
|
bretch
級別: 正式會員
|
你可以打電話問他們公司售后的,我記得好像是配個參數! |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
如果是拖動慣性大的負載把減速時間C1-02加大,如果連接了制動電阻的話把L3-04改為0或3 |
---|---|
|
13957574621
級別: 略有小成
|
負載很輕的,慣性也很小的,沒有拖動的電機的,是在正常運行中停止的,好像跟加速減速沒關系,我就想改L3-17的參數,廠家是740V,我想改大一點,可就是改不了,謝謝高手的指點, 有是2,3天跳一次,有時10小時跳一次,不知道怎么搞 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
有可能能是內部其他部件的問題, 可以把過電壓檢測功能關掉,用段時間看看還有沒有同樣的現象 |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
如果接線和接地沒有問題的話,可以試下把L3-04改為0把L3-11改為1看一下情況會不會好轉 |
---|---|
|