realkulang
級別: *
|
我在GX里面設置的軟元件內容如上圖 然后我調用是 MOV D0 K1Y000 但是在仿真調試運行的時候確讀不到,讀出來的都是默認的0 是否我哪里弄錯了,請教 各位老師,我應該如何正確調用? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
PLC的D0~D3 仿真的時候都是0,在PLC里運行的時候是5,9,1,14嗎? 這要根據具體程序看了 還有,PLC有接別的設備嗎?比如觸摸屏,或者其他一些東西. 還有在PLC里仿真時,有一些條件和PLC真實的時候不一樣,比如X端子的通斷情況 |
|
---|---|---|
|