大家看上面的兩張圖是變頻器的指令代碼和接受數據的格式,下面的圖片是通信程序。現在硬件部分我已經連接完畢,變頻器的通信參數我現在設置為-------站地址:1,波特率:9600,校驗位:偶校驗,數據位:8位,停止位:1位。我現在寫這個程序主要是試驗發送指令,接受指令暫不用。用發送指令看看變頻器能不能接受到指令,變頻器接受到指令,實現這么個動作,I0.1為ON,變頻器正轉,I0.2為ON變頻器反轉,I0.0為ON,變頻器停止轉動。可是程序我下載到PLC中后,碰一下I0.1變頻器為什么一點反應也沒有呢?而且XMT指令還在紅色和綠色之間閃動,查看PLC信息說是非致命性錯誤,對端口1同時執行XMT和RCV指令,但是我現在沒用RCV指令啊,為什么XMT還是紅色的呢? 大家分析一下,現在程序中有哪些錯誤?為什么XMT紅色閃動狀態?為什么I0.1為ON變頻器無運行信號?我設置的通訊參數不對嗎?希望大家指教一下,謝謝。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
PLC和變頻器我是直連的,通信線連接方式 PLC端:3-----------變頻器端:RDB和SDB短接 PLC端:8----------變頻器端:RDA和SDA短接 大家看看接線對嗎?為什么我置位I0.1和I0.2變頻器都沒有反應呢?大家看問題出在哪里? |
---|---|
|
zsb2010
級別: 工控俠客
|
我看了下你的程序有幾點說下, 1,如果你不用接受變頻器返回的數據則SMB187至SMB194可以都不用設置,這些參數都是用于接收用的 2,VB102,VB103這兩個字節你是存放變頻器地址的你存入的地址對應ASCII碼是0E我覺得這個地址是錯誤的,你要和你的變頻器的通訊地址一致 3,網絡4的目的是為了發送時禁止接收數據,你要在網絡4的最上面復位SMB187.7然后還要執行一次RCV指令,最后才執行XMT 4,你的變頻器格式可以用A' 的,你PLC發送的VB107,VB108就是數據位, 而VB109VB110是校驗位,VB111就是結束字符,還有你的啟動,停止的校驗位都是一樣的顯然這是錯誤的, |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
感謝3樓大哥的指正: 1.我現在已在網絡1里把SMB187和SMB194刪除了。 2.的確這個VB102和VB103我寫入的數據時錯誤的,我現在修改了,ASCII碼轉換后是01,正好對應變頻器站地址。 3.我已將SMB187.7移到XMT指令上面,改成用SM4.6置為XMT指令,空閑時發送數據,但是你說為什么還得用RCV指令呢?我現在不用接受指令啊。只想實現一個簡單的正轉、反轉、停止控制啊。 4.你說的這第四條我看不太明白,為什么我程序的啟動、停止的校驗位都是錯誤的呢?程序我該怎么修改呢。 比如我現在停止和反轉都不要了,只試驗正轉,就是說如果變頻器和PLC建立了通信,當10.1為ON變頻器就正轉。程序我該怎么寫呢? |
---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
|
這種情況最好用個串口監視一下輸出數據,看看到底錯在什么地方,先用串口軟件發送一個數據給變頻器,看是否能正確工作,然后再做PLC程序,相信這樣你會很快搞定 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
串口軟件我不會用啊,具體怎么和變頻器連接呢?是不是還得加個232轉485的轉換模塊呢? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
根據3樓大哥的指點,我又把程序修改了一下,請大家看看修改的對嗎?不過,我將程序傳到PLC里,I0.1為ON變頻器還是沒動靜,不知道為什么?難道還有錯誤? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
謝謝5樓大哥的指點,用你的方法是挺好的,很快就知道問題出在哪里,但是我不知道電腦和變頻器怎么連接?我又該發什么指令給變頻器才能知道通信是否正常呢? |
---|---|
|