級別: 略有小成
|
大家好。我一塊6070IH屏。把開關都編好了。公司簡介畫面。報警畫面。手動畫面,都做好了。編譯通過。離線模以通過。下載到觸摸屏中。所有的開關都不顯示出來。文字可以顯出來,這是什么問題,請大家指點一下。 |
---|---|
|
yegenfa
級別: 略有小成
|
必須和PLC正常連機后才顯示開關狀態 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ywx163
級別: 論壇先鋒
|
必須和PLC正常連機后才顯示開關狀態,通信設置問題 |
---|---|
|
kaijiang
級別: *
|
看看你的開關設置的顏色 是不是和背景色是一樣的,ON與OFF是不是不同的顏色 |
---|---|
|
198581
級別: *
|
把程序再重新導入一扁,然后連接plc正常才能顯示,如果還不行的話看看顏色是否和背景相同。 |
---|---|
|
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
|
沒有和PLC連接,它不會顯示按鈕的,因為你的按鈕地址在PLC里面,如果寫的是觸摸屏里的地址就可以單機工作了,畫面什么都能顯示的 |
|
---|---|---|
|
tengdewu
工控人好辛苦
級別: 略有小成
|
沒有和PLC連接,它不會顯示按鈕的,因為你的按鈕地址在PLC里面 |
---|---|
|