惡魔獵手
級別: *
|
FX1N PLC,我用Y0,Y1輸出控制兩臺步進馬達,但是M8029完成信號很不穩定,有的時候有有的時候沒有,問下大家有沒有什么好的解決辦法 Y0,Y1我交替輸出我中間保留時間間隔了,就是搞不定M8029的信號~~汗啊! |
---|---|
|
carrful
級別: 略有小成
|
這個信號不會有問題的,指令執行完成標志 應該是你的程序問題造成的 |
|
---|---|---|
|
惡魔獵手
級別: *
|
圖片:
圖片:
程序及界面 |
---|---|
|
惡魔獵手
級別: *
|
順便問下能怎么計算PLSY PLSR 實際接收的脈沖當前值呢,能用計數器或者什么方法嗎 D8140,FX1N不支持的 |
---|---|
|
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
|
看你的程序是有問題哎,第一步用ADD,DIV,下面用DMUL,DDIV,你不覺得有問題么 |
---|---|
|
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
|
FX1N-MT的支持D8140的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
低調點
級別: *
|
不要用這么標志繼電器。用M8147與M8148來做。。。就不會亂 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
惡魔獵手
級別: *
|
這個是沒問題的, 只要數據寄存器不混就可以了 |
---|---|
|