級別: *
|
現在我這邊使用的PLC是CPU224XP,214-2BD23-0XB8,流量計用的是帶模擬量輸出的4-20mA, 工程項目要求:管路上面安裝流量計和泵,流量計數據采集到PLC,轉到電腦操作界面,當管路中流過介質達到一定數值以后,泵自動停止工作 目前存在問題:1、這款PLC是否帶模擬量電流信號輸入? 2、PLC上面有M、I、V、M、A+、B+六個點,都是什么意思,要是能連接的話我該連接哪兩個端點? 3、假設我要求管路中流量達到10噸以后,泵自行停止工作,梯形圖該怎么編?(控制泵接觸器的繼電器連接的Q0.0端) 若表達中有什么不明白或者不清楚的告知我一聲,我及時補充! 本人QQ:48271792 E-mail:neohoom_yuen@hotmail.com 電話:13921675657 希望論壇的各個大蝦幫個忙,小弟不甚感激。 |
---|---|
|
flin124
級別: 略有小成
|
只有電壓輸入, 電流輸入要并電阻轉化成電壓才行, 但精度不高, 如果要求精度不高可以用, 有問題可以聯系我 |
---|---|
|
ekinnakata
級別: *
|
謝謝大俠給我指導,我直接在A+和M點之間加個250歐姆的電阻和流量計就可以了吧,我的流量計只能精確到十位數嗎?這樣的話我有解決的辦法嗎? |
---|---|
|
ekinnakata
級別: *
|
謝謝大哥,我要是接A+和M點的話,我流量計上面有一個I+的口,和一個com口,我正負極該怎么接?不知道你有沒有接觸過這樣的流量計 |
---|---|
|
ekinnakata
級別: *
|
這個問題已近解決了,現在還有2個問題就是,我操作界面上面的流量顯示,變量類型的關聯上面有問題,還有一個就是整套編程上面需要幾個部分,注意哪些 |
---|---|
|
ekinnakata
級別: *
|
這個問題已近解決了,現在還有2個問題就是,我操作界面上面的流量顯示,變量類型的關聯上面有問題,還有一個就是整套編程上面需要幾個部分,注意哪些 |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
抱歉來晚了,我說一些我的見解。 回答一下第3個問題: 你要弄清楚你的流量計輸出的4~20mA信號是什么意思,是表示瞬間流量T/s(噸/秒)還是T/H(噸/小時),一般都是后者,這個時候你要做程序轉換流量的,要把它轉換成前者。 其次你把PLC接收的模擬量信號直接轉換成有實際意義的流量值(注意算好上面的關系直接轉,可保持精度),在程序里面做比較運算。 做好程序后,找到對應的數據存取區VD放在HMI里顯示即可 |
|
---|---|---|
|