vigo912zw
級別: 探索解密
|
圖片:
本人剛剛接觸三菱PLC,遇到一個棘手的問題,希望有高手能幫忙解決 當我用PC+FX2N-485-IF+FX2N-485-BD+FX2N型PLC這種連接方式控制PLC一號機時,可以正常的讀取、修改PLC一號機的數據。 但是我按下圖的連接,在一號機PLC后再串聯一臺二號機PLC,兩臺PLC均不能正常通信。 兩臺PLC的站號設置均檢查過,沒有問題。FX2N-485-BD上的兩個LED燈也能正常的亮滅。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
BD與BD的接線有錯誤啊。 SDA---------RDA SDB---------RDB 你SDA接SDA,發給誰去啊。 |
---|---|
|
vigo912zw
級別: 探索解密
|
我重新試了一下,發現是使用的屏蔽雙絞線有問題, 我的接線方法以及程序都是對的,數據也能正常讀出了。 感謝熱心幫助我的網友。 |
---|---|
|