填表 和先進先出指令怎么用? 請給為大俠指點 現在是在做的是 一臺變頻控制 一拖五的恒壓供水,變頻運行到50HZ 時 啟動下一臺泵(泵的順序可調 泵故障自動退出,故障恢復后即可重新入列)變頻運行到15HZ時斷開先啟動的泵。請教各位大俠有沒有更好的方法。 |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
安裝完軟件之后,可以在線查看指令幫助,都有例子可查。另外,直接查看系統手冊同樣可以。然后關機還是自己動手試試效果。 水泵狀態,包括待機、運行、故障、運行時間等都需要相應的標志位。只有標志位達到要求時才可以啟動。 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
填表:ATT DATA , TBL ATT VW6,VW2006 ATT指令的作用就是建立一個表格,然後不斷的將數據寫入這個表格中去。DATA管腳就是要寫入的數據(本例中對應VW6就是當前時鐘的分鐘和秒的數值),TBL管腳是表格的屬性,指派給VW2006就是說這個表格共計可以儲存98個數據,從VW2010開始存第一個,依次往下排列。VW2008記錄當前已經寫入了多少個數據。 如,依次向VW6中寫入1,3,5,7四個數據,同時執行ATT命令(提前界定VW2006=10,即設定表格長度為10),那麼VW2008=4,VW2010=1,VW2012=3,VW2014=5,VW2016=7,VW2018~VW2028中無存儲數據。 先進先出:FIFO TBL , DATA FIFO VW2006,VW8 FIFO指令的作用是從這個表格里面把數據取出來,讀取的順序是從第一個存儲地址(VW2010)開始。執行完一次該指令后,VW2008中的記錄值減一,而儲存的數據會向前移動一個位置。 如,繼續依照ATT例子中的數據表格,執行一次FIFO指令后的效果是:VW2008=3,VW2010=3,VW2012=5,VW2014=7,VW2016~VW2028中無存儲數據。 |
---|---|
|