若PLC在運行中突然失電,要想在得電后能繼續接著前面的程序運行。請問有什么好的辦法呀? |
---|---|
|
viasun
繼續學習ing.....
級別: 探索解密
|
還有其它的方法嗎?如果兩個汽缸的動作是有順序的話,得電后繼續運行很可能會同時運行了? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
步進,怎么會同時運行呢?難道一個步中驅動兩個氣缸? Regards |
---|---|
|
sky_fly
級別: *
|
正常的邏輯都是運行中斷電了再啟動都是要再按一下運行的呀 用停電保持寄存器 再次重啟過后再跟據你啟動到哪一步再接著走可以么 |
---|---|
|
viasun
繼續學習ing.....
級別: 探索解密
|
大家可能沒明白我的意思,上面是我舉的順序動作的一個例子,我的意思是有兩個汽缸有順序的動作了,但都動作沒完全做完(即汽缸伸出了沒縮回),斷電了。若要得電后繼續運行的下面的程序的話,上面的兩個汽缸(單線圈)會怎樣動作? |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
|
你的問題有盲點: 氣缸使用單線圈來控制時,當斷電時,氣缸一定會縮回。(除非你是使用雙線圈中央閉氣/排氣;或是斷電時,剛好氣缸卡住 ^_^)。 一般不建議復電後,設備自己動作,會嚇死人的,也有公安問題會發生。 |
|
---|---|---|
|