guogang
級別: 探索解密
|
互感器與電流表的配套。一個電流比(200/5A) 一次電流200A,一次卷繞匝數1的互感器,穿一匝主線。接到(100A)的電流表上。電機是18.5KW。正常運行下電流表的電流指示是多少A左右。請那位大哥幫幫忙指教小弟!謝謝各位!! |
---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
|
要選擇電流表也是200/5的倍率就可以了.100A的電流表用在18.5KW的馬達上估計有點小,開機的時候表針會超出表的量程,長時間下去會影響表的精度. |
---|---|
|
xiaobai
級別: 正式會員
|
電機正常運行的電流約等于電機的兩倍,及37A。電流比(200/5A) 一次電流200A,互感器感應電流即5A.。200/5=37/i 互感器感應電流約等于1 。電流表上應該還有個比值,自己算了 |
---|---|
|
ogden
級別: 探索解密
|
互感器配合電流表的比例圍太大(40:1),如果是指針式電流表,電流表基本沒指示值,因為按推算只有1.225A左右。 |
---|---|
|