我們廠集體宿舍現在要全部裝空調.兩相1.5匹的要40臺.加上照明.大概要多的電纜線.那位大俠能告訴我怎么算的~~!在這里先謝謝~!
383646403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看383646403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-03 12:34
每臺用銅芯1.5平方絕對夠了
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-03 12:39
樓主是不是問總空開接多大的電纜?
1匹=0.735Kw,再考慮40臺空調的投入使用率,加上照明,大致算一下就行了。
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-03 12:48
總電纜要用多大的?
383646403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看383646403的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-03 13:01
總電纜50米內60平方的,200米內用100平方應該夠了
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2478 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 83336 分
在線時間: 1517(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-16
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-03 14:57
計算一下!按40臺空調機1KW/臺、200支照明燈36W/支,總功率是48KW。總線是三相五線制。70平方進線,每相負荷16KW,16平方。單臺空調進線2.5平方。每臺照明燈進線1.5平方,每20支照明燈用4平方,分支用1.5平方.需考慮其敷設環境等因素,如穿管或線槽,要加大一個級別!
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-03 15:35
兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-11-26
查看sunpeter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-03 16:43
每臺裝一間,一間1.5KW,40臺除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相負載20KW,3相均衡的話16mm2足夠,不過建議使用國標25平方3相五線電纜。不放心線纜質量35平方有點浪費。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相電流只有25A,選用3相10平方線正好適用。考慮到實際情況16平方標準線就夠了,注意配線平衡就可以了,即每相最多帶14臺空調(房間)。
[ 此帖被sunpeter在2009-11-03 16:54重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2205(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-15
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-03 17:19
引用
引用第6樓yangyajiang于2009-11-03 15:35發表的  :
兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!!

有些人總愛把零線火線之間220V的電說成是兩相,其實他們對這個“相”一點都不懂,什么叫“相”?就是指火線,空調是不會用兩相電的,電焊機到有用兩相的。
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2024-12-08
查看工控天地的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-03 17:48
220V用電為單相。
wang780826
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wang780826的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-03 20:18
40臺空調應該是要裝40個宿舍了,一般每個宿舍要裝3盞36W日光燈,這樣算一下大概總功率在40KW左右,看你們是要拉3根線還是要拉5根線到宿舍的配電箱,一般是拉5根16平的就夠了,不過你的三相得做的比較平均才行,我建議拉25平的這樣能有點余量,既安全點也能有的空余方便宿舍以后接點小的用電器
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-11-03 20:39
空調有380V兩相的,不過一般都是3匹以上的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 精品久久久久亚洲国产| 精品少妇无码一区二区三批| 精品日韩国产欧美在线观看| 亚洲女线av影视宅男宅女天堂 | 真实国产普通话对白乱子子伦视频 | 国产精品成人啪精久久| 欧美XXXXX高潮喷水麻豆| 老熟女强人国产在线播放一区| 无码人妻aⅴ一区二区| 无码国产精品一区二区| 丁香五月婷婷最嫩| 日本国产高清不卡爽日本国产| 国产午夜毛片黄色| 无码精品一二三四区A片| 卡1卡2卡3精品推荐老狼| 免费成人视频| 日韩在线视频免费播放| JLZZJLZZ日本人护士水好多| 一区精品视频在线观看免费| 人与猪fzzo| 97在线精品视频| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 国产成人综合五月久久网址| 国产AA久久大片日本无码| 精品国产三级网站| 人妻熟女成人免费视频| 蜜桃无码人妻| 一本加勒比少妇人| 日韩黄色免费| 91孕妇精品一区二区三区| 亚洲精品无码aⅴ中文字幕| 囯产精品一区二区三区线| 亚洲香蕉毛片久久网站老妇人| 九九久久精品国产av片国产 | 亚洲-av-无限看| 第一区第二区在线观看| 成人网址中文在线观看| 国产精品毛片久久久久久久| 把女人弄特爽黄a大片| 国产一级在线播放| 乱肉杂交怀孕系列小说BL |