今天維修公司一條回轉式燒結窯,總共四個控制溫度區,溫度控制是比較原始的晶閘管控制,有一個溫區只要打開電源斷路器就有電流輸出(溫控表沒輸出,晶閘管調整器也沒輸出)。開始懷疑有一相的晶閘管或整流二極管擊穿造成的,三相全部檢查無異常。沒轍了,把三相的G極和K極拆掉實驗,還是有電流輸出。搞不懂了,到底是什么原因引起的?請師傅們指點指點。謝謝。 |
|
---|---|---|
|
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
|
可能是控制板壞了,或晶閘管壞了,因為一上電就有電流輸出,肯定是晶閘管已導通了, |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
很可能是晶閘管的質量問題!有時換新的,一開啟電源,線路有存在故障引起了晶閘管燒毀! |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
是晶閘管壞了,建議樓主換成IGBT模塊吧,控制簡單,又比晶閘管穩定可靠, 如果覺得價錢太高就換成SSR(大電流的)也可以,控制都相當簡單的 |
---|---|
|