jessica
級別: *
|
意圖是,X0到X3都是電燈,每個對應一個開關,我希望當我按一下開關時,燈會亮;再按一下,燈滅了。而X4是一個電風扇,和燈的功用是一樣的。X5和X6是兩個馬達,也各自對應一個開關,我希望我按一下開關,馬達會開始轉動5秒鐘,再停下來。下面是編程: LD X0 OUT Y0 LD X1 OUT Y1 LD X2 OUT Y2 LD X3 OUT Y3 LD X4 OUT Y4 LD X5 OUT T0 K50 ANI T0 OUT Y5 LD X6 OUT T1 K50 ANI T1 OUT Y6 END |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
1、如果你的燈與風扇的開關是帶有自保的,那么這些編程可用。否則,你需要使用ALT指令。 2、當你的X5,X6不動作是,由于ANI的作用,從而你的電機仍然在輸出。 所以,如果這個程序為100分話,你充其量也就60分了,這個還要我手軟的情況下。 Regards |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
我認為1樓的朋友:1對 2不對!(X5,X6不動作時,路也就斷了,這時T的常閉點是ON的狀態也沒用啊) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
不好意思,我只能說你盲從! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
呵呵呵。。我在看樓上的兩位高手的評論, 俺對語句表不熟悉,還要先抽空轉換成梯形圖。看后在發表評論 |
|
---|---|---|
|
中華小子
級別: *
|
同意1 樓第一條的說法,第二需在X5與X6并聯Y5和Y6的常開觸點 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xinjianwen
級別: VIP會員
|
樓主的要求寫了一個程式,希望大家一起學習 [ 此帖被xinjianwen在2009-09-30 12:43重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
所以自1樓起大家的討論有個基本條件就是按鈕是自保的,按一下后一直接通,再按一下才會斷開,以此實現自保。 |
---|---|
|