按你的說明:變頻器其實只要滿足二個條件,第一個啟動信號你已經確認了,那剩下的只有模擬量輸入的值了,你說用電位器控制頻率,只要檢查是否供電壓正常,電位器性能是否正常,當然還是需要檢查接線問題的.與程序無關.以上是排除了變頻沒有故障為前提.
用排除法:把變頻器單獨聯接,如果確認正常,那可能是程序的問題,但是你設置頻率是用電位器控制的呀.還有你看看程序是否有頻率控制的內容不就明白了嗎.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-09 19:45重新編輯 ]