今天遇到一個奇怪的問題,三菱伺服馬達不能回原點 定位模塊QD75M 伺服放大器MR系列 OPR方法設置為4 到了原點傳感器時不停止也不減速,不能為什么,求高人指點 |
---|---|
|
liuleihb
級別: 略有小成
|
定位模塊QD75M的程序沒有動過.順控程序也沒有變過,一樣的程序,之前還用的好好的 突然就不行了, 伺服馬達的OPR方式設置為是4(計數方法1) |
---|---|
|
liuleihb
級別: 略有小成
|
原因找到了,是因為連接負載的同步帶松了 因為設置的OPR方法是4(計數方法1),DOG ON后的位移量是100mm. 也就是說,當dog on后伺服馬達要移動100mm,然后DOG信號OFF.這樣才能正確回原點 導致不能正;卦c的原因就是伺服馬達移動了100MM后,DOG信號依然ON |
---|---|
|