bg_islang0
級別: *
|
旋轉編碼器上的A相、B相和Z相這三根線是什么意思呀? 他們與PLC怎么接線?三根線必須都接呢還是其一或其二?若都接表示什么意思? |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
|
A相表示A相脈沖 B 相表示B相脈沖 Z 表示一圈脈沖 看你需要接幾個了?一般用AB相就夠了 如果計圈數 就把Z相也接進去。 接線嗎?看你編碼器是集電極輸出還是 差分 輸出 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
|
集電極輸出就是A B 相 差分輸出是A- B- A B 相 這個抗干擾能力好很 剛才玩游戲中哈 |
---|---|
|
bg_islang0
級別: *
|
一樓大哥,我用是的是集電極輸出,用A B 相的話用兩個輸入端。怎么知道A相與B相相差90度? 若是差分輸出,A- B- A B 相 , 是什么意思呀。 求明示! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
可閱讀指令手冊關于高速計數器的介紹。 如圖: 可對應計數器號選擇接線方式。 A相與B相本身就相差90度,可通過監控對應的特殊輔助繼電器號得出編碼器的正反轉狀態。 差分為何物可上網搜索編碼器原理! |
---|---|
|