talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
|
我在編程的時候遇見一下幾個問題: 1.因為以前用的是三菱Q系列plc,基本很少用到子程序,中斷程序, 現在改用西門子之后,感覺用著不是很熟練,那在不影響程序運行的情況下, 我把所有的程序都放在主程序中可以嗎? 這樣有什么弊端? 2.三菱中的PLS指令也就是只要一個觸發,在西門子中用哪個指令代替? 3.我的配置PS 307 5A 6ES7 307 1EA00 0AA0 CPU314 6ES7 314 1EA04 0AB0 IM 360 6ES7 360 3AA00 0AA0 IM361 6ES7 361 3CA00 0AA0 2個 DO16×DC24V/0.5A 6ES7 322 1BH00 0AA0 11個 DI16×DC24V/0.5A 6ES7 321 1BH01 0AA0 9個 這樣的一套配置大約得多少錢? 如果把輸出換成240V又是多少錢? 謝謝! [ 此帖被talon1985在2009-08-08 10:06重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
|
再次請求給予解答,, 再次感謝先! |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
1、你原先的Q系列沒有用好,你沒有深入了解模塊化編程的思路。 三菱的Q系列可以編寫多個主程序用作項目工藝的分配,也可以稱作為任務,或者POU,程序組織單元,而對于西門子來說,其不允許分配多個主程序,也就是OB1,但是,并不意味著西門子不能做,對于西門子來說,三菱的多組程序運行仍然依據先后循序執行,這與西門子的OB1運行時一樣的。西門子依靠FB,FC的調用來實現。將所有程序都寫在OB1中無什么弊端,只是程序的重用性與可讀性變差而已。 2、西門子中對于邊沿觸發的用法與三菱完全一致,通過P上升沿,或者N的下降沿,區別在于,西門子需要為P或者N來指定一個Bit變量,這不意味三菱要強于西門子。而是三菱將其做成隱性的而已。 3、價格實際上你在論壇上并不能得到什么確切的答案,根據代理商的不同,價格一致,折扣不同。不過要提醒的是,你的配置中是否配置了足夠的電源模塊,IM361需要單獨供電。 Good Luck~ |
---|---|
|
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
|
謝謝了!又有點收獲了 |
|
---|---|---|
|