wsfun
級別: *
|
公司有臺機器是采用三菱FX1N-60MRPLC+FX0N-3A模塊和兩臺變頻器實行同步控制運行的,開始機器是很好用的,用了幾個月后PLC程序出現程序錯誤,不穩定,失控,不同步等的問題,清空程序,用備份的程序重寫入后還是不行,換新的PLC重寫入程序問題就解決了,同樣的問題發生過兩次了,不知是什么原因,有那位大師能夠解析下嗎,十分感謝 |
---|---|
|
tnsghyjssyy
級別: *
|
我也遇到過和你類似的經歷,我用的是FX2N系列,有的時候輸出某個點不動作,和里面的定時器不動作,但是重新啟動后就恢復正常了 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
這個應該不是編程軟件的原因,我碰到過,是FX1S的,當時用的編程軟件是FXGPWIN 正版的,偶爾有些點不動作,關機重開也不動。重輸程式也不行。執行PLC存儲器刪除,并重輸程式后正常,我估計樓主恐怕也要和我一樣做一遍,就好了。 |
|
---|---|---|
|
lc_136
級別: 略有小成
|
我用臺達EH的遇到過這種情況,傳多少回都不行,換一臺就OK啦~我的軟件是臺達網站下載的,應該是真的~有可能程序設計的不規范,又正好那臺PLC不是太穩定~~ |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wsfun
級別: *
|
試過執行PLC存儲器刪除,并重輸程式后還是不行,換新的PLC寫入程序就OK了,就不知道是什么原因會這樣的,,,,,暈........... |
---|---|
|