zhenqiling
級別: *
|
如果S7-200的SF指示燈亮紅燈,是不是PLC的硬件出現了間題。還是別的因素影響的? |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
能在線診斷嗎? |
|
---|---|---|
|
kaixiangjun
級別: *
|
1、你可以試著把PLC拆開,看通訊口旁邊的兩個10歐姆的SMD電阻有沒有被燒壞,若燒壞了,換一個就應該可以了。注意應作好ESD防護措施,不要顧此失彼。 2、軟件問題的話,請翻翻手冊,大多數軟件問題都能解決的,就看你會不會分析故障的原因。 3、如果是電源的問題造成PLC體內硬傷,那就完了,呵呵,等著掏錢修吧,除非不要了。 |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
24V輸出正常嗎? |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
有時短路也會造成這樣。 我遇到過。 |
---|---|
|
zhenqiling
級別: *
|
我量過電源了都正常的,每次上電有兩輸出會動幾下,然後就SF燈亮了,我想可能是內部問題了,不知各位大仙的意見。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
汗,這樣的問題昨天我也遇到過一臺,但是還能和電腦連上,看了一下PLC信息,發現出現致命錯誤,“永久存儲器失效”,更換一24C256,重新寫入程序恢復正常。樓主這臺不能聯機,建議檢測一下通信口電路,電阻,保險,協議轉換IC等,要是這些都正常的話,則有可能是CPU IC故障! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |