引用引用樓主huangfei2008于2009-06-20 22:32發表的 FX-485-BD通訊問題 :FX-485-BD做DAC-8018熱電偶模塊通訊 接成半雙工 RDA和SDA短接,RDB和SDB短接 再分別引出兩根線,F在接DAC-8018熱電偶模塊, 問題是發送請求后 RD,SD兩個指示燈交換閃動,可是PLC收不到數據(按道理 RD,SD兩個指示燈交換閃動,應該收到發出應答的)。 試了兩個485BD都這樣, 哪位高手可以剖析下這個問題?大家踴躍討論!程序絕對沒問題。
引用引用第4樓daizhi于2009-06-22 11:36發表的 :如果程序沒問題,那就看線路、終端電阻、BD的好壞!
引用引用第3樓wenrong于2009-06-22 08:46發表的 :我只過PLC之間得通信沒做你們所說的通信,但我出個主意看看各位認同否!各位不妨用通信測試軟件試驗一下,是不是通信格式不對??
引用引用第8樓wenrong于2009-06-23 07:59發表的 :既然樓主如此肯定什么多沒問題。∧蔷褪荘LC本身在偷懶。!如果PLC不偷懶為什么正常情況下不工作呢???建議樓主好好反思一下。!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號