1:Step7 Micro/WIN V4.0安裝在什么環境下才能正常工作?
Step7 Micro/WIN V4.0的安裝、運行環境為:
Windows 2000 SP3以上
Windows XP Home
Windows XP Professional
西門子沒有在其他操作系統下測試,不保證能夠使用。
2:Step7 Micro/WIN V4.0和其他的版本兼容性如何?
Micro/WIN V4.0生成的項目文件,舊版本的Micro/WIN不能打開或上載。
3:siemens200 PLC硬件版本有什么區別?
二代S7-200(CPU22x)系列也分幾個主要的硬件版本。
6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。
22版與21版相比,硬件、軟件都有改進。22版向下兼容21版的功能。
22版與21的主要區別是:
21版CPU的自由口通訊速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率 ,22版不再有智能模塊位置的限制
4:plc的電源改如何連接?
在給CPU進行供電接線時,一定要特別小心分清是哪一種供電方式,如果把220VAC接到24VDC供電的CPU上,或者不小心接到24VDC傳感器輸出電源上,都會造成CPU的損壞。
5:200PLC的處理器是多少位的?
S7-200 CPU的中央處理芯片數據長度為32位。從CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的數據長度也可以看出。
6:如何進行S7-200的電源需求與計算?
S7-200 CPU模塊提供5VDC和24VDC電源:
當有擴展模塊時CPU通過I/O總線為其提供5V電源,所有擴展模塊的5V電源消耗之和不能超過該CPU提供的電源額定。若不夠用不能外接5V電源。
每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求超出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。
所謂電源計算,就是用CPU所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。
注意:
EM277模塊本身不需要24VDC電源,這個電源是專供通訊端口用的。24VDC電源需求取決于通訊端口上的負載大小。
CPU上的通訊口,可以連接PC/PPI電纜和TD 200并為它們供電,此電源消耗已經不必再納入計算。