站長好: 我用VB編寫人機界面程序,控制PLC輸入端子的信號,讀取FX2N-4AD中的數據和輸出端子的狀態。通信模塊用FX2N-232-BD,通信參數在D8120中設置過了,與VB程序中MSCOMM控件中的設置也是一致的。先用SC-09編程電纜將程序輸入,在用兩頭9針母口的電纜線換接到232BD上,內部連線用萬用表測量過,符合232BD手冊上的要求。但PC與PLC無法通信,232BD上的指示燈也未亮。用通信測試軟件測試與編程口以及232BD與PC的通信,顯示接收數據超時,相關參數設置有問題。自己實在檢查不出來問題在哪。 還有,232BD上的信號地線需要向外另外接線嗎。請您指導。謝謝 |
---|---|
|
catywu
級別: 家園常客
|
提供一個程序給你測試,這個程序我試過了可以和FX 232BD通訊,按照說明先用編程線連接PLC, 將D8120設為:H6886,D8129設為:H0,D8121設為:H0.然后PLC關電重開,再用232線連接通訊板進行 測試。 FX通訊232BD通訊.rar (11 K) 下载次数:41 |
---|---|
|
xujiaoplmm
級別: *
|
謝謝了。請問是使用FX系列PLC通信參數必須這樣設置,還是因為這個通信測試軟件本身只能測試這樣的設置? |
---|---|
|
xujiaoplmm
級別: *
|
這個應該也是在VB里做得,為什么打開以后單選控件選不上。對數據寫入時VB與PLC還是沒聯系,報文設置仍然有問題,想不通問題出在哪。麻煩您解答 |
---|---|
|