flin124
級別: 略有小成
|
要看你是電流還是電壓輸出了 給你幾個范圍: (1)CPU 224 XP本體模擬量輸入: 電壓范圍: -+10V,數據字格式,滿量程:-3,2000至+3,2000。 (2)CPU 224 XP本體模擬量輸出: 電壓范圍:0—10V,數據字格式,滿量程:0-至+3,2767; 電流范圍:0—20mA,數據字格式,滿量程:0-至+3,2000; (3)S7-200 擴展模塊EM231模擬量輸入: 電壓范圍:0—10V,0—5V(單極性)、+5V,+2.5V(雙極性); 電流范圍:0—20mA ; 數據字格式,滿量程:0-至+3,2000(單極性);-3,2000—+3,2000(雙極性) (4)S7-200 擴展模塊EM232模擬量輸出: 電壓范圍: +10V,數據字格式,滿量程:-3,2000至+3,2000。 電流范圍:0—20mA,數據字格式,滿量程:0-至+3,2000; |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
比如 LD SM0.0 MOVW 16000, AQW0 |
|
---|---|---|
|
chenxd
級別: *
|
我已明白了,謝謝大哥講解,同時我又有新問題哦,檢測動力電線的電流0至100A采用什么方法輸到PLC???急呀 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|