yangjunhua
級別: *
|
今天在調試一臺設備時發現兩個問題,請高手指點一二.不勝感激! 1增量式編碼器AB相輸入接PLC的x0,x1,電源另接24v.發現電機轉動時,X0,x1都在閃爍,就是高速計數器沒有反應? 高速計數器用的C251,程序為ld m1000 DCNT C251 K10000. PLC用臺達DVP40EH-00T 2,伺服速度式位置式混合控制,速度時在低速時10轉/r左右時,電機不是勻速運轉,而是步進,一頓一頓的.伺服是ASDA-B0421,400W.是不是臺達伺服本來就是這樣的,低速不穩定.有沒有參數可以調整?位置時,若手動強制動一下伺服,會馬上出現劇烈的振動,然后一直到伺服報警停止?不知是什么原因. |
---|---|
|
aiin1
級別: *
|
高速計數用過,程序好像少了對特殊繼電器的設置?纯词謨,設一下就好了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
chenlf
級別: 家園?
|
計數器用m1273啟動 m1272復位。伺服改參數位置控制增益P2-00速度控制增益P2-04往小的方向改。 [ 此帖被chenlf在2009-02-03 21:22重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yangjunhua
級別: *
|