821937642
級別: 略有小成
|
我單位1只三菱2N的PLC原來連接1只白光的觸摸屏(白光的沒軟件,不會玩),為了改造設備想再連接 1只Proface的觸摸屏,請教各位高手可以嗎?需加哪些通訊模塊。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
可以的 FX2N安裝一個FX2N-422BD,這樣就有了兩個編輯口 兩個觸摸屏各接一個,廠家沒關系 |
|
---|---|---|
|
jiangbiao06
級別: 探索解密
|