中國工控
學習
級別: VIP會員
|
我用了安川GDM20ADA的驅動器,配了增量型的17比特的電機,我用的歐姆龍CPM2A的PLC用的是SPED指令,控制伺服電機的動作,我的各項動作都按控制要求完成了,電就是在停止后有滋滋的聲音,那種聲音我不能形容的太形象,有時后有有事沒有,我用驅動器的面板檢測了它的實際速度,在停止聲音響的時候有1轉和0轉的速度閃,一會1 一會0 ,我用的是位置控制,我就把驅動器的Pn0000變?00b0,Pn0001改為00010位置模式選擇,再者就是把Pn50A改為8100 Pn50B改為1648 ,這是把正反限位禁用,再者就是電子齒輪比 分子 32768 分母 125 別的沒改別的了。請哪位朋友知道怎么回事,請留下寶貴意見,謝謝!拜托! |
---|---|
|
dedong_521
級別: 略有小成
|
你這個驅動器我沒有用過,可是好像里面有一個是零速度判斷參數你禁止了試試 |
---|---|
|
langman