短暫的流星
級別: 略有小成
|
斷電后再送電時,需按斷電前狀態繼續執行,除了用相關斷電保持繼電器外,能用更簡潔的應用指令嗎?怎么用?請高手指點。謝謝 |
---|---|
|
junfuc
級別: 探索解密
|
這個要看你是哪方面的,若是PLC一般應用的順空程序,一般都是用保持繼電器和保持型的存儲器去記住斷電前的狀態。 對于伺服則需要在重啟后用相關的指令去讀伺服當前的位置,再結合設立的標志位(保持繼電器)去判斷斷電前的狀態。 |
---|---|
|
神仙
好好學習天天向上
級別: 略有小成
|
這個要看你是哪方面的,若是PLC一般應用的順空程序,一般都是用保持繼電器和保持型的存儲器去記住斷電前的狀態。 對于伺服則需要在重啟后用相關的指令去讀伺服當前的位置,再結合設立的標志位(保持繼電器)去判斷斷電前的狀態。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
若是用FX的,用步進梯形圖就可以達到,啟動時候,判斷斷電時候運行的步,當然相應的軟元件就要用到斷電鎖存型的 |
|
---|---|---|
|